Hola,

He intentando establecer una comunicación por Modbus RTU entre estos PLCs mediante el puerto RS485, pero por alguna razón no funciona, el ESP32 no responde a los mensajes del Ardbox. Sin embargo, cuando conecto dos Ardbox mediante este puerto y uso exactamente el mismo programa, la comunicación funciona sin problemas. 

¿Existe algún motivo por el cual la comunicación pudiera estar fallando? ¿Se debe configurar algo previo a realizar la comunicación?

Avatar
Descartar
Mejor respuesta

Buenas Diego,

En la versión 2.1.2 de las librerías de ESP32 había un error con el RS-485, que no le permitía funcionar correctamente. Con la versión más reciente (2.1.3) este error está solucionado.

Avatar
Descartar