on 6/26/18, 3:43 PM 300 views

Requiero entradas analógicas de 4-20ma. Si no cuentan con ellas, ¿Qué alternativas ofrecen?


0

Joan Froufe Ortega

--Joan Froufe Ortega--

1000000015
| 0 0 0
manresa, España
--Joan Froufe Ortega--
Joan Froufe Ortega
On 6/26/18, 4:01 PM

A pesar de que las entradas analógicas de los PLC Industrial Shields funcionen con 0-10V, la empresa suministra un accesorio que te permitirá conectar cualquier señal de 4-20mA. Se basa en una resistencia de 500 Ohmios que adapta el señal recibido, haciendo que el PLC lo perciba como un señal de 0-10V. En el siguiente link se puede comprar el accesorio: